给一80KW的空调机组供电,电缆穿桥架敷设。我是这样做的 计算电流151.9(功率因数按0.8)计算。由于机组在室外 我用的是160A 300mA的漏电保护器 选了VV-1KV-3X70+2X35的电缆供电 可否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句反正塑壳和微断价格不是差太多
短路分断能力不如放大一点
选塑壳的160N等级或者100N
但是此处精密空调关键是断路器的整定电流
不是分断能力!!!
你们说是吧
回复 举报
回复 举报