土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选用

断路器的选用

发布于:2006-06-30 10:24:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
精密空调的电源开关为63A,我选用的是施耐德开关,请问我是选用C65N/3P/D63A,还是选用NC100H/3P/D63A,还是NS100N/3P/63A? 这三种开关的极限分断能力分别为 6KA 、20KA、25KA。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    个人认为像精密空调
    反正塑壳和微断价格不是差太多
    短路分断能力不如放大一点
    选塑壳的160N等级或者100N
    但是此处精密空调关键是断路器的整定电流
    不是分断能力!!!
    你们说是吧
    2008-11-21 19:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • tianliang1981
    tianliang1981 板凳
    好,谢谢!:handshake
    2008-11-20 15:49:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器和电缆的选择。

给一80KW的空调机组供电,电缆穿桥架敷设。我是这样做的 计算电流151.9(功率因数按0.8)计算。由于机组在室外 我用的是160A 300mA的漏电保护器 选了VV-1KV-3X70+2X35的电缆供电 可否?

回帖成功

经验值 +10