四线制设备如何接入五线制配电系统?
四线制设备如何接入五线制配电系统?
四线制的设备(零线地线机器外壳相通的),设备等于没有中性点,如何接入五线制配电系统?
我现在是把零线悬空,只接地线,会不会有什么问题?
发布于
2006-06-30 10:14:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fulitt
谢谢啊,也就是说只要接一个地就可以了对吧?
2006-06-30 12:40:30
来自 PC
评论
举报
wwq2000
没有问题的!其实你这个设备只要4芯电缆就可以的!!不需要接入N线的!!