土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一下,变压器的空载电流和空载损耗有什么关系!

问一下,变压器的空载电流和空载损耗有什么关系!

发布于:2006-06-30 09:50:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
经常看到变压器铭牌上的空载电流是0。5%,并没有注明空载损耗是多少,而一般书上都写空载损耗。
问一下,两着之间有关系吗,如果有什么关系啊!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xinyuecentury
    xinyuecentury 沙发
    quote]以下是引用bshj在2006-08-15 17:51:26.0发表的内容:
    空载损好和空载电流没有固定的必然联系。对于同规格的同一批次生产的两台变压器空载损好可以基本相等,而空载电流可以相差很大,从变压器的较度来讲,空载电流对变压器的可靠性基本没有影响,对运行成本稍有增加,但非常小,但是空载电流大的变压器往往噪音比较大,因为变压器铁心的接缝比较大,空载电流的大小主要取决于接缝的大小和变压器的材质好坏。空载损好主要取决于材质和设计时的磁通密度。

    有什么问题可以问我,我是搞变压器设计的
    请问10楼空载电流增加后对运行成本有多大影响呢?[
    2007-02-15 13:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    你说的这个变压器估计是小容量变压器。这个0.5%是一个空载电流的保证值,就是空载电流不大于额定电流的0.5%,具体是多少还得看情况。
    2006-09-03 22:02:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于油浸式变压器进洞安全可行性及安全防护问题

各位大虾我施工的地区在西南地区,雨水较多,隧洞内渗水较多,但施工需要在洞内布置一台500KvA变压器,从经济角度考虑想采用油浸式变压器,但不知道安全保证系数有多大,可行性如何?如果能行, 需要怎样进行安全防护.该隧洞为马蹄型,顶拱部位高5.61m,洞内一般积水深20cm,比较潮湿..现向请教各位,最好能有个施工方案.您的回复将是对我最大的帮助。

回帖成功

经验值 +10