经常看到变压器铭牌上的空载电流是0。5%,并没有注明空载损耗是多少,而一般书上都写空载损耗。
问一下,两着之间有关系吗,如果有什么关系啊!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xinyuecentury
    xinyuecentury 沙发
    quote]以下是引用bshj在2006-08-15 17:51:26.0发表的内容:
    空载损好和空载电流没有固定的必然联系。对于同规格的同一批次生产的两台变压器空载损好可以基本相等,而空载电流可以相差很大,从变压器的较度来讲,空载电流对变压器的可靠性基本没有影响,对运行成本稍有增加,但非常小,但是空载电流大的变压器往往噪音比较大,因为变压器铁心的接缝比较大,空载电流的大小主要取决于接缝的大小和变压器的材质好坏。空载损好主要取决于材质和设计时的磁通密度。

    有什么问题可以问我,我是搞变压器设计的
    请问10楼空载电流增加后对运行成本有多大影响呢?[
    2007-02-15 13:12:15

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    你说的这个变压器估计是小容量变压器。这个0.5%是一个空载电流的保证值,就是空载电流不大于额定电流的0.5%,具体是多少还得看情况。