土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管埋置问题

雨水管埋置问题

发布于:2011-09-06 18:08:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果雨水管的出口处是接入到河水的,但是市政规划时把出水口低于河道的常水位了(管内底标高+管径

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huang_jane
    huang_jane 沙发
    路面标高大于河道的高水位,淹没出流是木有问题的,重力流,就是看高差……
    2011-11-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • sgzhchw
    sgzhchw 板凳
    规范是这么些的,但是有没有实际做过的一些工程或者资料能够发上来看一下的,呵呵,做的不多,大家多多照顾啊
    2011-10-26 10:43:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.67 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区雨污合流后,如何防止臭气从雨水口溢出

现在新建小区,小区外只有市政雨水接入口,甲方要求小区内只设置雨水管网,生活污水经化粪池处理后直接排入小区内雨水管网,请问如何防止臭气从雨水口溢出啊? 如果设置水封井的话是不是要在每个雨水口接入雨水干管处设置啊?那样不会有很多的水封井了吗,造价也会提升很多了吧,谢谢大家指教

回帖成功

经验值 +10