土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外部分发现的问题

天正室外部分发现的问题

发布于:2011-09-06 17:08:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、 天正室外的计算管底标高跟井底标高,只能用绘制纵断面计算,没有办法整个系统一次性全部计算,能否在雨水水力计算的时候就直接把管底标高,井底标高就一次性计算出来。你们可以参考一下(水之窗辅助计算WWCal.exe)这个软件,他们不能提取图纸上的信息,但计算上面比你们更方便实用。
2、制纵断面的埋深计算会出错误,见附图1。
3、管底标注的样式与井底标注的样式不一样,见附图2,管底标注文字是跟着管线倾斜,井底标注文字是正交这样图面很难看。建议统一。

Q[KX2MVIAAL[74M5`)FJGC7.jpg


7625V9QW7Q[YG@)M05I[W%T.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lxtx002
    lxtx002 沙发
    现在的标注,有点儿--张牙舞爪
    支持lz:地面标高//出口管,但是要提供加(或前)后缀,

    或者,地面标高/在引线上

    [ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-9-20 20:55 编辑 ]
    2011-09-20 20:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    这个??主流非主流 您认为 应该怎样标注 是 正交 还是 和管线平行比较符合 主流要求
    目前确实是 两种
    井底标注 正交
    管底标注 标注线和管线平行
    2011-09-19 15:38:19

    回复 举报
    赞同0