土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【分析】电机空载运行时过负荷跳闸的原因

【分析】电机空载运行时过负荷跳闸的原因

发布于:2011-09-06 16:46:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本厂有一台油泵电机 2.2KW 四级 额定电流为5.6A 空载运行的时候 电流就有5.0A 加点负荷就跳闸,报过载。当时线电压为420V,当时以为是电机轴承和绕组绝缘有问题,检查发现轴运行好 没有扫堂,轴承润滑酯颜色正常。请问是什么原因啊

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxi411285787
    你说的是纯电阻设备 不过电机是感性设备 应该不能按你这样推导理论吧
    2011-09-13 16:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangxi411285787
    建议 先测试三相电流 是否平衡。要是平衡再把保护回路暂时去掉 短时间加载测三相电流看看多少 。要是不超过5.6安正常。 那就是保护元件整定值变化过小或者元件损坏误动作、
    2011-09-13 16:39:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于防火漏电、电气火灾监控报警器

防火漏电、剩余电流探测器、电气火灾监控报警器 用的挺多的 有技术方面问题想请教下~可能发的地方不对 版主手下留情1.如何将漏电互感器检测到的漏电信号传输到监控模块?2.监控模块与防火漏电主机如何通信?3.防火漏电主机客户端软件一般用什么平台编写?如何与监控模块等底层模块对接?

回帖成功

经验值 +10