土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆双拼载流量如何确定??
相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。

亟盼高人指点迷津。。谢谢!!

全部回答(4 )

  • ljs1399
    实际载流量要考虑敷设方式和敷设处环境温度.乘双拼并列系数0.8.
    2006-07-11 17:40:11 来自 PC 评论 举报
  • jpr0814@co163
    相同规格线径的电缆双拼使用的额定载流量为单跟载流量乘2,实际载流量要考虑敷设方式和敷设处环境温度,乘系数
    2006-06-30 11:15:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10