住宅各功能房间的通风设备设计关注点(转帖)

下面是一篇国外关于住宅各功能房间的通风设备设计上的一些关注点,参照一下还是有所裨益的。
1、厨房
①煤气灶和厨房周边的建筑装修是否保持一定距离。
②煤气灶的火面与抽油烟机的金属网是否保持一定距离。抽油烟机金属网距火面的距离一般在800mm以上,但在某些地区规定以抽油烟机下端为准确定距离,有些地区还对抽油烟机周围的建筑装修材料有明确规定,对此要加以确认。
③厨房用排风管道是否由不燃材料制成。
④厨房用排风管道是否有恰当的隔热保温处理。有关规定,厨房用排气管道必须使用不燃材料,一般用镀锌钢板螺旋风道或不锈钢板螺旋风道。
厨房用排风道的隔热处理有的地区在火灾预防条例中已有规定,必须确认隔热材料的作法和厚度等。
⑤向厨房内的送风路线是否得到确保。在单元式住宅的通风量中,厨房所占比例最高,占全体的60% 以上。由于厨房的送风量十分巨大,送风不足时,抽油烟机的噪声会有所增加,窗框也会出现风声等各种通风功能上的问题。向厨房送风的方式大体上有两种,一种是经由居室送入厨房,另一种是用专用的送风管道直接送入厨房。
经由居室送入厨房的方式,不利于给居室送冷热风时的舒适性,对于节能也十分不利,所以送入厨房的新风不经居室而用专用的送风管道为好。
⑥抽油烟机的风量转换是否恰当。
抽油烟机在快转时噪声增大,因此快转档用得很少,选择厨房的抽油烟机应选有二到三档或元级调速改变风量的,选择风扇易于排风为好。
⑦抽油烟机的电气线路是否有防高温处理。抽油烟机的电气线路多与机器外的附属配线相接,抽油烟机内部设置照明时,由于用火会产生高温,因此抽油烟机内部的供照明用的电线必须是能耐高温的。
⑧厨房用排风管道的排风路线是否得到了保证。
与厨房相邻的居室,由于设计原因其吊顶高度常与厨房不同, 需在居室内厨房风道下另设吊顶以保证厨房排风不受阻碍。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民不懂高压电
    不错,值得好好研究。
    2006-06-30 08:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • sjzri
    sjzri 板凳
    5、引起居室和卧室
    ①在送风路线上是否有必须隔声的门。
    ②送风套管不得安装在容易碰到人的位置。在一般情况下卧室等隔声性能较好的房间的通风最好单独设计,不得已在这部分房间需布置通风路线,采用空调时必须注意进气阀的位置,不使让外部空气直接吹向人体。
    ③进气阀的隔声是否足够
    近年来,根据居住者的愿望,为提高隔声性能,在建筑上采用高气密性窗框的情况越来越多。由于采用了一般型进风口,外部的噪声经过进气口侵入室内,无法保证室内确定的噪声值,在这种情况下需要采用防音型送风口等对策。
    ④针对结露和霉菌采取的措施是否恰当。
    单元式住宅的卧室,根据平面设计多安排在北侧,需要对结露和霉菌采取措施。结露现象是大气中的水蒸气与冷的物体接触,相对湿度上升,不能再以气体的状态存在的水蒸气就变成了水滴,就形成了结露。防止建筑物的结露,重要的是保持建筑物各部分的表面温度在露点温度以上,这与建筑物的隔热性能有密切关系。为防止建筑物的隅角部分容易温度低下而产生结露现象,应进行补充隔热。
    此外,现在的单元式住宅气密性能有所提高,室内产生的水蒸气难以排到室外,从防止结露的观点来看,也有必要设置适当的通风设备。
    ⑤是否设置了必要的通风设备。
    采用空调较多的居室和吸烟较多的居室,不仅仅要用建筑上的 自然通风,考虑到通风时的舒适性和节省能源,最好采用全热式交换器进行机械通风。
    2006-06-29 22:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风/排烟/风机/消防/除尘厂家推荐!

浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了“科技产业化、品质国际化、经营多元化、股份社会化”的基本方针,努力向高科技、全方位、多元化、集约型、跨国性发展,有力地推进了企业经济体制和经济增长方式的不断转变。公司现在占地面积130.000平方米,建筑面积70.000多平方米,企业自有资产47,000多万元,2004年实现销售收入6亿多元,利税超亿元,外贸出口1000多万美元, 各项经济指标连续五年名 列全国风机行业第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我国风机行业至今唯一的上市公司。