土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 60HP 空调制冷效果差

60HP 空调制冷效果差

发布于:2006-06-29 22:13:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lin_3250
    lin_3250 沙发
    水冷柜 60HP 制冷换了的话 效果肯定没原来的好
    2006-07-17 12:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    真空处理有没有做到位?
    压缩机型号是否一样?
    压力表是否精准?
    如找不出原因·建议换毛细管试一下!
    2006-07-17 02:33:17

    回复 举报