工业消防水池55X40m,储水量6600m³,只分两个格吗?
工业消防水池55X40m,储水量6600m³,只分两个格吗?
工业消防水池55X40m,储水量6600㎡,只分两个格吗?技术措施里说超过1000m³,就分成两个格,但6600超出1000许多倍,也维持两个格不变吗?
发布于
2011-09-06 14:39:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
faddaf310
可以只分两格,我们曾经做过1万方的消防水池,也只分两格。
分两格是为了在检修时,另外一个水池还有水,消防系统不至于瘫痪。
2011-09-21 11:04:21
来自 PC
评论
举报
hyingman
没做过工业项目,这么大消防用水量,都有哪些系统啊
2011-09-14 10:42:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangtori-jin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
522
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
分两格是为了在检修时,另外一个水池还有水,消防系统不至于瘫痪。