土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:冷却塔上是否要安装避雷小针
请教:冷却塔上是否要安装避雷小针?
我现在做的工地图纸上是没要求做的,设计员的意思是冷却塔的基础与避雷干线接通就可以了,不必安装避雷小针。
可是,我们施工方的理解是,不安装避雷小针就是直接把冷却塔当成了受雷体,应当安装避雷小针,并用专用接地线引自接地主干线。可设计对此的解释是:装上避雷小针引下的雷电流还是要通过冷却塔的,那避雷小针就没有特别作用。
是这样么?

全部回答(9 )

  • ttzqb
    同意楼上的
    2006-07-11 15:18:11 来自 PC 评论 举报
  • tolice
    从技术上来说,冷却塔上装避雷针属没事找事。。。。。

    如果是金属的,做好接地就可以了
    如果是玻璃钢的根本不用管,很安全,(不可能太高,周围建筑物可以保护冷却塔)

    如果是,混泥土做的大型冷却塔,做一圈避雷带就可以了,其接地利用基础接地为宜。。。。
    2006-07-11 10:20:11 来自 PC 评论 举报
加载更多