请教:冷却塔上是否要安装避雷小针
请教:冷却塔上是否要安装避雷小针
请教:冷却塔上是否要安装避雷小针?
我现在做的工地图纸上是没要求做的,设计员的意思是冷却塔的基础与避雷干线接通就可以了,不必安装避雷小针。
可是,我们施工方的理解是,不安装避雷小针就是直接把冷却塔当成了受雷体,应当安装避雷小针,并用专用接地线引自接地主干线。可设计对此的解释是:装上避雷小针引下的雷电流还是要通过冷却塔的,那避雷小针就没有特别作用。
是这样么?
发布于
2006-06-29 21:12:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
ttzqb
同意楼上的
2006-07-11 15:18:11
来自 PC
评论
举报
tolice
从技术上来说,冷却塔上装避雷针属没事找事。。。。。
如果是金属的,做好接地就可以了
如果是玻璃钢的根本不用管,很安全,(不可能太高,周围建筑物可以保护冷却塔)
如果是,混泥土做的大型冷却塔,做一圈避雷带就可以了,其接地利用基础接地为宜。。。。
2006-07-11 10:20:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ykx1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
248
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
如果是金属的,做好接地就可以了
如果是玻璃钢的根本不用管,很安全,(不可能太高,周围建筑物可以保护冷却塔)
如果是,混泥土做的大型冷却塔,做一圈避雷带就可以了,其接地利用基础接地为宜。。。。