土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV高压柜的爬电距离?

35KV高压柜的爬电距离?

发布于:2006-06-29 19:16:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GB3906中6.4绝缘件的爬电比距
瓷绝缘---爬电比距不小于12MM/KV
有机绝缘----爬电比距不小于14MM/KV
注:① 爬电距离=最高电压*爬电比距
② 对于35KV金属封闭开关设备的爬电比距正在考虑中。

35KV的爬电距离到底是多少呢?可否用上式计算?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • smjn994139
    smjn994139 沙发
    10楼的,不懂不要乱讲,免得误导别人,按最新规定35KV空气距离已要求到360mm,若照你说的绝缘子岂不是只要随便加一条裙边就够了。负责任的,按7楼说的作肯定没错。
    2006-10-08 22:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • wxrang16
    wxrang16 板凳
    爬电距离要比绝缘距离大,我想这是没有问题的,在我的影响中,35kV开关柜的爬电距离为380mm为宜.
    对于环境要求严格的地区(污染严重\高海拔等),这个数值做响应的修正.
    2006-09-30 22:16:30

    回复 举报
    赞同0