35kV断路器控制信号回路改造分析

发布于:2011-09-06 11:45:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:

针对35kV断路器调试传动过程中遇到的手动合闸异常现象,对断路器控制及信号回路进行了改造。通过对回路加装中间继电器并采用其辅助接点替代原存在设计缺陷的断路器辅助接点的改造措施,消除了手动合闸异常现象。现场运行表明,回路改造措施确保了断路器运行操作的正确性和稳定性。





附件名:2011961315280741824.rar

文件大小:122K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起断路器防跳回路异常分析及改造

论文简介: 在断路器无油化改造后的现场试验中发现一起35kVSF6断路器防跳动作不正确事故。经分析该断路器二次接线图,并现场试验,发现为断路器防跳回路中存在异常,防跳继电器接在储能触点后面,造成防跳继电器在断路器储能阶段无法正常起动并自保持,从而使防跳保护失去了应有的保护作用。提出并实现了该断路器防跳回路改造方案,改造后进行了多项防跳试验,证明防跳保护动作正确可靠,消除了事故隐患。