土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?请求加分
在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现?
设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。
请网友们发表各自观点!

全部回答(7 )

  • zhong-wei-jie
    会展中心正门夜景
    2006-07-01 14:57:01 来自 PC 评论 举报
  • zhong-wei-jie
    题目所述一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区(3个)排烟中,也应由该区域的感烟探测器发出信号进行联动。多数排风兼排烟系统的风机电机,都用双速电机,低速排风,高速排烟,编程时需要考虑此因素:风机在低速排风运行时发生火灾,联动启动直接将电机转入高速运行;风机在停止状态,电机则需从低速开始启动。
    2006-07-01 14:56:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10