烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?请求加分
烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?请求加分
在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现?
设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。
请网友们发表各自观点!
发布于
2006-06-29 17:46:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhong-wei-jie
会展中心正门夜景
2006-07-01 14:57:01
来自 PC
评论
举报
zhong-wei-jie
题目所述一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区(3个)排烟中,也应由该区域的感烟探测器发出信号进行联动。多数排风兼排烟系统的风机电机,都用双速电机,低速排风,高速排烟,编程时需要考虑此因素:风机在低速排风运行时发生火灾,联动启动直接将电机转入高速运行;风机在停止状态,电机则需从低速开始启动。