电机配置了纵联差动保护还需要配置速断保护不

发布于:2011-09-06 10:40:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
疑惑如题,为什么配置了纵联差动保护就不需要电流速断保护了呢

电机保护.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • womingpiaobo
    womingpiaobo 沙发
    保护配置问题,差动保护判据相比较过流保护而言更加可靠,一般将过流保护作为后备保护。另外过流保护不能反映匝间短路。

    [ 本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-9-7 17:56 编辑 ]
    2011-09-07 17:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • yujiang19652
    yujiang19652 板凳
    一般2000KW以上的电机需增加差动保护,小电机没必要
    2011-09-07 15:08:07

    回复 举报
    赞同0