0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
【求助】一起电抗器过流保护动作跳闸现象,请帮忙分析厂用电抗器带厂用段运行,汽机定期试运给水泵时,电抗器过流保护动作跳闸,电机曲线显示电机已启动且电流平稳,电机启动电流换算到一次并与当时段所带负荷相加电流达不到过流启动值,过流定值为3000A,当时段上电流为2100A,电机启动电流1400A,电抗器额定电流1000A,CT变比1000/5,过流继电器采用静态继电器,请问保护是否是误动?此种情况有没有可能达到保护动作值,但是因设备问题没有记录下完整电流参数
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳