土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样解决监控点处在大型变压器电磁场信号干扰的问题?

怎样解决监控点处在大型变压器电磁场信号干扰的问题?

发布于:2006-06-29 12:24:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有七个监控点受旁边的大型变压器干扰,现试着在每个两端加了一对抗干扰器,有四个点稍微有点好转,还有三个点起不到效果,可能干扰太强的原因,请教还有别的什么更有效的办法解决吗?谢了

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • szlinkyj
    szlinkyj 沙发
    1、使用隔离变压器是降低干扰信号强度,不过使用电感方式对高频干扰的效果不错,对低频干扰的效果不好。
    2、使用同轴-双绞线变换器也是通过非平衡与平衡传输方式的变换,降低感应到电缆的干扰信号强度。
    3、摄像机等的屏蔽也是降低干扰信号强度。
    2006-08-18 21:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • cqcsg
    cqcsg 板凳
    1、电源干扰用电源隔离器;
    2、信号干扰使用同轴-双绞线变换器,信号通过双绞线传输(距离近 RVS 2*1.0即可);
    3、摄象机等屏蔽好,一端接地。
    2006-08-18 10:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多