发布于:2006-06-29 11:52:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
上海地方规范有这一条
5。1。7建筑室内外消防用水量大于80L/S且不超100L/S时当符合下列条件之一的建筑,可采用两路200市政引入直接给水
1设有满足本规定要求的贮水量水池
2建筑物40米范围内有市政消火栓
3给水计量表为水平螺翼式的,且基地内室外给水管网不小于250
问题是
1按“可采用两路200市政引入直接给水”是说可以直接抽市政水。而后面“1设有满足本规定要求的贮水量水池”
2如果直接抽市政水还说80~100呢?
水弟不懂!!请同行点拨!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jianyh
沙发
谢谢!!楼上!!!!
2006-07-01 16:23:01
赞同0
-
poedan
板凳
查了一下,200的管最大流量是77L/S,根据规范要求一根管能在生活用水时通过全部消防用水量,是避免采用大管径而浪费管材啊!不是直接抽市政水!可以说是合理的细化要求!很好啊!规范为设计着想!
2006-07-01 13:39:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报