土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教室外消火栓的问题

请教室外消火栓的问题

发布于:2006-06-29 11:21:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
太原地区,冻土800
请问可以选用地上式消火栓吗?
消火栓平时不是没水的吗?自动泄水装置把水都放掉了,只有开启的时候才会有水的,是不是这样呢?
甲方问我,我也不太敢肯定,是不是必须改成地下式的呀

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cxyabby
    cxyabby 沙发
    哦,了解,多谢斑竹了
    2006-06-29 14:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳


    你说得很对,可以采用地上式的,不过最好采用当地习惯采用的形式。
    2006-06-29 12:48:29

    回复 举报
    赞同0