土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教如何配置水泵?
本人正在做一个变压器厂的室外给水设计,室外消防用水量为40l/s,企业生活用水量为
10l/s,水源为一大口井,水量充沛。水泵准备采用深井潜水泵,微机变频调速,现请教
各位,如何配置水泵?生活用水与消防用水是否合用?谢谢!!!

全部回答(2 )

  • hrgt2003
    生活和消防可以合用.经济的做法可以选用250QJ100的两台加200QJ50的一台,(扬程根据需要你自己决定),平时由小泵变频运行供生活用水同时还可以给消防稳压,消防时关闭生活供水管网供水,启动一大一小两台泵,其中一台故障时自动启动备用泵,大泵你可以选择变频或工频启动方式。也可以选择4台小的,其这种选择方式主要取决你是变频运行降低投资,假若消防不采用变频运行那就有更好的经济的选择了。
    我是做给水设备的。希望我说的可以给你帮点忙
    联系邮箱:jiaxinzd@163.net
    2003-07-13 14:50:13 来自 PC 评论 举报
  • zhouwenzhuang
    室外消防水量应该由室外消火栓来供吧,室内消防和生活应该可以共用一套水泵吧。
    2003-07-09 16:48:09 来自 PC 评论 举报