土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 仅挑梁部分做预应力混凝土结构可行吗?
我做的一结构悬挑5米,为满足挠度要求,我想仅挑梁部分做预应力混凝土结构,其他部分按普通混凝土结构设计,请问是否可行?请踊跃讨论!

全部回答(2 )

  • lsz1008
    往内多做几跨就可以实现了,对吗?
    2006-06-29 11:29:29 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    不行!预应力筋太短,工作量小不好批量施工。还有就是回缩损失比较大,从根部到端部预应力有效应力下降较快。还有悬臂于内梁的应力差。所以不行。禁止。
    2006-06-29 11:08:29 来自 PC 评论 举报