土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助PLC、变频器模拟量外部接线
S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加

全部回答(6 )

  • wubc
    学习!学习!非常感谢楼主提供资料!
    2012-04-15 11:24:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    输出的器件本身电源给4~20mA电流元件加电压,输入侧只接收信号。

    PLC和变频器都一样,输出的信号用本身的电源,外部过来的信号只接收,接收元件在本体内,不用另接电源。

    如果物理信号转电流信号时需要电源,则与PLC或变频器无关,是信号源头的事。
    2011-09-07 15:56:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10