2005年度高压开关设备事故统计(下载)分析国家电网公司2005年度高压开关设备事故统计(只列出了有中压开关设备的章页,其他无关统计没有列出)的原始资料提供给大家,让大家有个定量的认识。得出的基本结论是: ①绝缘事故(占所有事故的14.3%,开关柜及断路器占其中73.2%)。主要是柜内放电、CT闪络和相间闪络。断路器与开关柜不匹配,绝缘尺寸不够,柜内隔板吸潮,爬距不足,老旧开关改造不彻底,未进行加强绝缘措施等原因造成。 ②载流故障(占所有事故的2.3%,开关柜占其中77.8%)。主要集中在12~40.5kV中压开关设备上,触头过热,引线过热,常扩大为绝缘事故。主要是由于插头接触不良、插头偏心等原因导致过热,以致起弧烧坏设备。