发布于:2006-06-28 22:00:28
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
国家电网公司2005年度高压开关设备事故统计(只列出了有中压开关设备的章页,其他无关统计没有列出)的原始资料提供给大家,让大家有个定量的认识。得出的基本结论是:
①绝缘事故(占所有事故的14.3%,开关柜及断路器占其中73.2%)。主要是柜内放电、CT闪络和相间闪络。断路器与开关柜不匹配,绝缘尺寸不够,柜内隔板吸潮,爬距不足,老旧开关改造不彻底,未进行加强绝缘措施等原因造成。
②载流故障(占所有事故的2.3%,开关柜占其中77.8%)。主要集中在12~40.5kV中压开关设备上,触头过热,引线过热,常扩大为绝缘事故。主要是由于插头接触不良、插头偏心等原因导致过热,以致起弧烧坏设备。
现把这些案例拿来进行比较、分析,并不是要否定那一型号的产品,更不是诋毁某个制造厂,而是进行客观的分析,讨论出一个正确的发展方向。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
llmmww
沙发
谢谢,请各位多多发表相各的讨论!
2007-03-28 11:45:28
赞同0
-
tudashi63
板凳
谢谢楼上朋友的信任,我把我收集到的资料栽录一部分,详细资料看看"国内外高压成套开关设备分析比较资料下载"的帖子。
2007-03-25 12:10:25
赞同0
加载更多回复 举报
触头发热问题还会带来绝缘问题!绝缘材料的寿命理论计算方法已有过研究,其中蒙托辛格氏(Montsinger)法则普遍被接受:
T=Ae-mt
式中 T—绝缘材料寿命(周)
A、m—由绝缘材料决定的系数,对A级绝缘材料,A=372×10+4,m=0.368;
t—工作温度(C°)
我们大多使用的材料为E、B级,每变化⊿t=10C°, 其寿命将减到原来的一半。这就是手车柜不但容易发生载流故障,还容易发生绝缘故障的根本原因。
现在有些使用者在中置柜内安装了无线测温装置,来保证安全。这只是一个治标的方法,而非治本的方法。
回复 举报