土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 高42米,长宽5.7米钟楼的基础问题?

高42米,长宽5.7米钟楼的基础问题?

发布于:2011-09-05 20:14:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
20110905629.jpg请教:高42米,长宽5.7*5.7的钟楼,中间为旋转楼梯。原最大内力组合见图。
地基承载力特征值为260KN。原来的设计者做成了筏板桩基础,筏板厚800,尺寸7*7米,基础埋深2.6米,筏板下16桩正好满足上部结构传来的轴力。结构甲方不满意,需要优化。由我一个刚毕业的初学者在师傅的指导下,根据原最大内力组合简图(上图), 几乎只考虑轴力,运用JCCAD,改成7*7米,筏板厚650mm,基础埋深2.8米,就满足了柱冲切要求。配筋采用三级钢直径16间距100双层双向。
我现在有问题:竖向荷载应该是可以满足的, 但是最大内力组合简图中的弯矩怎么计算满足呢?因为原设计和我修改的实在相差太多,省了16个10几米的桩,板厚还减少了。但师傅说,埋深2.8m,只要覆土做好,应该没问题的,因为在高规中139页提到自然基础,埋深选择高度的1/15.


如何验算基底的拉应力呢?请mayunjun兄明示。是计算基底边缘最大最小应力(在土力学与地基基础书本上找到),然后负值为拉应力吗?因为一般都是正的,压应力

荷载组合是不全面,本应该用弯矩最大的组合计算基底拉应力,但是模型没有了。我想,轴力大很多,而且有2.8的覆土,不会出现拉应力吧

后续:以上图片是由JCCAD中生成,是否意味着各种荷载组合下筏板的各个角上有反力(红色点)就说明基底有压应力而没有出现零应力区???

抗震设防是6度,框架3级,风压0.35

[ 本帖最后由 s614212 于 2011-9-8 11:06 编辑 ]

20110905629.jpg


2011-9-8.jpg


380.jpg


381.jpg


382.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • fy-zw
    fy-zw 沙发
    高宽比这么大,受力已经接近于竖向悬臂杆系受力,柱脚处的倾覆弯矩成主控因素,不管采用什么基础均要考虑结构力矩平衡问题;采用天然地基,除满足地基承载力的要求,还必须考虑以自重为主的抗倾覆弯矩与结构的倾覆弯矩之比不小于1.6;采用桩基础,同样也比须满足上述条件,只是桩基础除了能提供竖向承载力,还多了桩能提供竖向抗拔力,对于结构抗倾覆多了一道防线;对于38楼的方案比较可取,而且成本比你采用筏板经济,可靠度更高,只是施工周期稍长。
    2011-09-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • l805287234
    l805287234 板凳
    学习了,从感觉说基础太小。毕竟那么高