请教:高42米,长宽5.7*5.7的钟楼,中间为旋转楼梯。原最大内力组合见图。
地基承载力特征值为260KN。原来的设计者做成了筏板桩基础,筏板厚800,尺寸7*7米,基础埋深2.6米,筏板下16桩正好满足上部结构传来的轴力。结构甲方不满意,需要优化。由我一个刚毕业的初学者在师傅的指导下,根据原最大内力组合简图(上图),
几乎只考虑轴力,运用JCCAD,改成7*7米,筏板厚650mm,基础埋深2.8米,就满足了柱冲切要求。配筋采用三级钢直径16间距100双层双向。
我现在有问题:竖向荷载应该是可以满足的,
但是最大内力组合简图中的弯矩怎么计算满足呢?因为原设计和我修改的实在相差太多,省了16个10几米的桩,板厚还减少了。但师傅说,埋深2.8m,只要覆土做好,应该没问题的,因为在高规中139页提到自然基础,埋深选择高度的1/15.
如何验算基底的拉应力呢?请mayunjun兄明示。是计算基底边缘最大最小应力(在土力学与地基基础书本上找到),然后负值为拉应力吗?因为一般都是正的,压应力
荷载组合是不全面,本应该用弯矩最大的组合计算基底拉应力,但是模型没有了。我想,轴力大很多,而且有2.8的覆土,不会出现拉应力吧
后续:以上图片是由JCCAD中生成,是否意味着各种荷载组合下筏板的各个角上有反力(红色点)就说明基底有压应力而没有出现零应力区???
抗震设防是6度,框架3级,风压0.35
[
本帖最后由 s614212 于 2011-9-8 11:06 编辑 ]
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报