土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构 简支梁端部 出现负弯矩?

砌体结构 简支梁端部 出现负弯矩?

发布于:2011-09-05 18:18:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我用PKPM建模,计算,在弯矩图里梁端出现负弯矩,大小为25。简支梁端部弯矩不是0吗?
自动生成的配筋图,梁的上部钢筋是3根14的。要是根据简支梁梁端部负弯矩是0,是不是我配2根14的就够啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    出现这样的结果可能与你输入的边界条件有关。对于砖混结构的单跨简支梁,不会出现负弯矩的。只要是单跨简支梁,上部配筋满足构造要求就可以了。最小配筋2根10的钢筋是最小要求,一般设2根12的钢筋就满足要求了。
    2012-02-12 20:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    砖混梁一般都是拉出来单算,pkpm很不保险
    2012-01-09 10:22:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多