土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 4000人的学校食堂选变频供水设计秒流量是多少
最近有人咨询:三层、4000人的学校食堂选变频供水设备,设计秒流量应该是多少?
欢迎大家畅所欲言:可以说最小是多少,最大是多少。
我的答案很有趣,呵呵。

全部回答(24 )

  • dqbgslcy
    应该是这样计算:4000*100*06/3600=66L/S
    2005-07-11 15:16:11 来自 PC 评论 举报
  • owens
    to smartem:
    日用量Qd=40T/d,时用量Qh=53.3T/h,一天的水在45min用完了?
    回楼主:
    GBJ15-88:学校食堂:每顾客每次生活用水定额:10~15L,小时变化系数2.5~2.0,则日用水量Qd=120~180t,最大时Qh=18.75~22.5t(每日3次,用水时间16小时)。
    《全国民用建筑工程设计技术措施》:学生食堂:每顾客每次生活用水定额:20~25L,小时变化系数1.5~1.2,每日使用时间12~16h,用餐次数可按2.5~4次计则日用水量Qd=240~300t,最大时Qh=22.5t(每日3次,用水时间16小时)。
    个人认为:该食堂供水设备可按最大时用水量选型。设计秒流量按卫生器具数量通过公式计算,这是用来配管的。
    2003-09-14 01:20:14 来自 PC 评论 举报