多塔地下室边缘构件设置问题大地下室上部三个塔楼,出地面后各塔按各塔高度取抗震等级无错吧,地下室三个塔离的不是很远,按塔高的抗震等级取也无错吧?问题来了,(A,B,C三个塔,A,C28层,抗震等级为三级,B18层,抗震等级为四级),A,C塔设置约束边缘构件直接延伸至地下室无错,那B上部为构造边缘构件,而地下室为三级抗震等级,是设置约束呢还是上部构造延伸呢?鄙人认为,规范给出的底部加强区是从抗固段算起,并没有说把加强区向下延伸一层,另外地震剪力最大应在地面处而非地下室,故B塔地下室部分可按构造边缘构件取。规范上只提到下部边缘构件的配筋面积不应小于上部构件的配筋面积而已!希望大家都讨论,各抒己见