各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?

全部回复(100 )

只看楼主 我来说两句
  • ly813
    ly813 沙发
    S9型最佳负载率是30%-40%