土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电动机采用接触器控制,速断保护应该不设对吗?

高压电动机采用接触器控制,速断保护应该不设对吗?

发布于:2006-06-28 20:15:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近做一个高压电动机整定方案时,突然想起一个问题,请各位讨论一下是否有理:
高压接触器的分断电流能力很小,一般为4000A或者6000A,如果设了速断保护,假若短路电流大于高压接触器的分断电流
此时再让高压接触器分闸,岂不是要发生事故吗?我在电机学上看电动机短路电流约为4~7In,这个数值一般来说是很小
的,可是若是高压接触器到电动机之间发生短跑故障时,那短路电流岂不是和母线短路电流差不多大,一般来说母线短路电流是大于高压接触器的分断电流的,所以在做这个整定方案时,我就取消了速断保护,让高压熔断器承担速断保护的功能 ,
还有请教大家,负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护
整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?
我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sky_herotj
    sky_herotj 沙发
    F-C回路中,综保的速断保护要与熔断器配合,超过接触器开断电流值的短路电流要由熔断器断开,速断保护带一定延时,可以把这种情况下的速断保护看做熔断器的“后备”
    2006-08-17 23:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • tianuu
    tianuu 板凳
    交给综保解决:短路电流太大,超过了接触器分断能力,则保护装置自动闭锁保护出口,不让接触器跳闸;等熔断器熔断后,再联跳接触器。
    2006-07-16 22:48:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护教科书

软件简介: GE公司的,英文版,每章后面还有习题,推荐!全书共357页,2.8M,文章的格式是PDF的,没有ADOBE READER的赶紧去下载一个。 附件名:20048141092473119412.zip 文件大小:2468K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10