发布于:2006-06-28 20:15:28
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
最近做一个高压电动机整定方案时,突然想起一个问题,请各位讨论一下是否有理:
高压接触器的分断电流能力很小,一般为4000A或者6000A,如果设了速断保护,假若短路电流大于高压接触器的分断电流
此时再让高压接触器分闸,岂不是要发生事故吗?我在电机学上看电动机短路电流约为4~7In,这个数值一般来说是很小
的,可是若是高压接触器到电动机之间发生短跑故障时,那短路电流岂不是和母线短路电流差不多大,一般来说母线短路电流是大于高压接触器的分断电流的,所以在做这个整定方案时,我就取消了速断保护,让高压熔断器承担速断保护的功能 ,
还有请教大家,负序不平衡保护是不是要三相CT的电流进继保才能做,若只有2相电流就不能做,并且做负序不平衡保护
整定时的公式还要根据继保负序不平衡保护的计算方法而定?
我对整定计算是新手,还请各位高手多多指点。谢谢
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报