土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层车库是否设置消火栓?
本工程是一层车库,二-六层是住宅的综合住宅楼,总长64M,总宽11.9M,一层车库数为15个,一层车库是否设置消火栓,请大家帮忙分析一下,多谢!!!!

全部回答(15 )

  • bigdog0412
    按照车库设计规范 一层车库应该设置消火栓系统
    2-6的综合住宅按照建规要求面积及高度 决定消火栓系统
    二者比较取较大流量作为整个楼的消火栓流量
    2009-02-02 15:47:02 来自 PC 评论 举报
  • qinyingmei
    要是用防火墙隔开的停车库,每个停车库里停的车不 超过5辆的,可以不设,设灭火器即可。
    汽车库、修车库、停车场设计防火规范规定:
    7.1.2符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
    7.1.2.1耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
    7.1.2.2Ⅳ类修车库;
    7.1.2.3停车数不超过5辆的停车场。
    2009-01-13 15:13:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10