土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 跌落式熔断器熔丝故障原因分析

跌落式熔断器熔丝故障原因分析

发布于:2011-09-05 14:58:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管.主要原因有熔丝不正常熔断;熔丝克断;熔丝松脱.解决对策有:采购合格、质量好的产品;配置的熔丝容量选取应按运行规程规定;建立跌落武熔断嚣运行检修的台帐和制度,对运行时间已在五年以上的跌落式熔断器,应分批调换;提高职工的技术素质和检修工艺.在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧;对熔丝管两端存在的金属铸件"快口"问题,生产厂家应进行"倒角"处理或作其他的改进.





附件名:2011951315205890836.rar

文件大小:98K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.18 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站倒闸操作中常见问题分析

论文简介: 断路器合闸熔断器(以下简称合闸熔断器)、控制回路熔断器(以下简称控制熔断器)在何时取下更合理在断路器转检修或恢复操作时,合闸熔断器、控制熔断器应在哪个步骤投、取,很多运行人员不理解该项操作的主要目的,现场操作票填写五花八门。有刚一断开断路器就取下合闸熔断器的,也有将断路器两侧隔离开关拉开后再取下合闸熔断器的;有的套用合闸熔断器的操作,在断路器转检修操作时断开弹簧操动机构的储能电动机电源。

回帖成功

经验值 +10