土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室的荷载为多少?

低压配电室的荷载为多少?

发布于:2006-06-28 17:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
救急。
  • pyf314
    pyf314 沙发
    低压配电室的荷载分几个部分。一:低压柜的基础荷载,一般来说应为300kg/m,二:电缆沟钢盖板的荷载为350kg/m2,三:其他区域的荷载为400~500kg/m2,考虑搬运时的荷载。如果低压柜或别的配电柜、控制柜有特殊的方面,应向供货厂商索取柜体重量。
    2006-06-28 20:32:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手:大家根据什么手册选电缆呢?

问题如下:大家根据什么标准选电缆呢?我是根据《民用建筑电气设计手册》选的。但是感觉按上面的数据偏保守,往往选的电缆偏大。哪位是方面的高手,请告诉一个比较合适的选择电缆的方法?谢谢先。