土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸稀释箱内部衬胶问题

硫酸稀释箱内部衬胶问题

发布于:2006-06-28 16:08:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原来硫酸稀释箱内部衬的是丁腈胶,可是运行半年老是漏,补过后不久又出问题,估计是温度太高给烧坏了,大家有没有什么好的建议啊?各位专家原来有没有遇到类似的问题呢?到底用什么胶衬比较好呢?大家帮帮忙啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bahuo
    bahuo 沙发
    多谢多谢二位的热心解答。但是胶体本身有什么要求吗?衬胶过程应该是按照规范来的,我怕胶体本身不过关。不知道有没有硫酸稀释箱制作的成功案例,那用的是那种胶呢?不锈钢是用不起的!
    2006-06-29 09:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • niyihai
    niyihai 板凳
    浓硫酸(93%及以上)会“咬”胶,但对碳钢不腐蚀,而稀硫酸会腐蚀碳钢,如果条件允许,建议采用不锈钢或在原罐体内壁衬一层2~3mm厚的不锈钢。
    2006-06-29 06:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多