土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器互为备用时开关极数的选择!!!

关于变压器互为备用时开关极数的选择!!!

发布于:2006-06-28 15:36:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台变压器并列运行中间加联络柜做互为备用功能,问低压主开关及联络开关应选用3P还是4P?(两台变压器一样大,该系统为TN-S系统!)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    低压主开关及联络开关应选用3P.该系统都是一个接地系统.
    2006-07-11 17:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    4P
    2006-06-30 11:09:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器变比选择

软件简介: 小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.blog.163.com 还有很多具有实用价值的软件. 附件名:20066171150521563321.zip 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)[ 本帖最后由 dgwintai 于 2011-10-24 21:14 编辑