土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助
现在拟将地磅房拆掉,扩宽厂区道路。
但上面有桥架电缆经过,整个20米长,1米宽,电缆重量约4.4吨。
求助各位,如果拆掉地磅房路中间4根柱,保留边上2根柱,桥架跨度由原来8米变成16米,由两根边柱与墙端支点+20槽钢横梁支撑,结构是否需要加固,请提供意见。谢谢

地磅房.JPG


地磅房A.JPG

全部回答(22 )

  • 老侠
    将桥架加固后,用斜拉杆拉起来,然后将地磅房整个拆除,这样应该是多快好省
    2011-09-09 09:58:09 来自 PC 评论 举报
  • w8322866
    建议在上方做简易桁架,以提供中间支点!
    2011-09-08 23:22:08 来自 PC 评论 举报
加载更多