求助
求助
现在拟将地磅房拆掉,扩宽厂区道路。
但上面有桥架电缆经过,整个20米长,1米宽,电缆重量约4.4吨。
求助各位,如果拆掉地磅房路中间4根柱,保留边上2根柱,桥架跨度由原来8米变成16米,由两根边柱与墙端支点+20槽钢横梁支撑,结构是否需要加固,请提供意见。谢谢
发布于
2011-09-05 10:36:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
老侠
将桥架加固后,用斜拉杆拉起来,然后将地磅房整个拆除,这样应该是多快好省
2011-09-09 09:58:09
来自 PC
评论
举报
w8322866
建议在上方做简易桁架,以提供中间支点!
2011-09-08 23:22:08
来自 PC
评论
举报