土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明?

应急照明?

发布于:2006-06-28 14:59:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾疏散用的应急照明照度要达到正常照明的比例是多少?以前好象在规范上看到过,现在找不到了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • WXX-1980
    WXX-1980 沙发
    谢谢!
    2006-06-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    5.4.2 应急照明的照度标准值宜符合下列规定:
    1 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%;
    2 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值的5%;
    3 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5lx。
    <建筑照明设计标准>
    2006-06-28 16:54:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾报警系统联动

火灾报警系统中防火卷帘门需要联动?

回帖成功

经验值 +10