有个公司租了一层1000多平方的办公区。其中有通讯机房部分面积约,其中包括三个分区:两个95平方的机房、一个150平方的机房。这三部分之间靠玻璃墙隔断,之间还有门。其余面积是办公用。打算采用FM200气体灭火。如果采用有管网系统,那么该设几个防护区好?两个95平方的机房是否可以采用预制灭火系统,而大机房才使用有管网系统?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wwjjcc-007
沙发
该锅炉房是供市区民用建筑采暖的,按目前室外供水压力0.3MPa,应不满足最不利点消火栓压力要求,室外管网管径150mm,那应是要设水箱、水池及泵房,各位觉得有无问题?
2003-07-04 13:50:04
赞同0
-
jsxzqrk
板凳
因锅炉房为工业建筑,故应套建规。是否设高位水箱,要看室外管网的供水压力及流量能否满足最不利点消火栓的压力及流量要求。如不能满足最不利点消火栓的压力及流量要求,则应设屋面消防水箱及水池水泵房。
2003-07-03 09:24:03
赞同0