燃煤供暖锅炉房,建筑高度25.5m,建筑体积12000m>3,按《锅炉房设计规范》,仅需在运煤层、输煤栈桥设室内消防给水,但现锅炉房建筑高度25.5m,又应为高层建筑,消防应如何考虑,是否设高位水箱,是否设泵房及水池,请大家发表帮忙出出主意。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwjjcc-007
    wwjjcc-007 沙发
    该锅炉房是供市区民用建筑采暖的,按目前室外供水压力0.3MPa,应不满足最不利点消火栓压力要求,室外管网管径150mm,那应是要设水箱、水池及泵房,各位觉得有无问题?
    2003-07-04 13:50:04

    回复 举报
    赞同0
  • jsxzqrk
    jsxzqrk 板凳
    因锅炉房为工业建筑,故应套建规。是否设高位水箱,要看室外管网的供水压力及流量能否满足最不利点消火栓的压力及流量要求。如不能满足最不利点消火栓的压力及流量要求,则应设屋面消防水箱及水池水泵房。
    2003-07-03 09:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

FM200气体灭火疑问

有个公司租了一层1000多平方的办公区。其中有通讯机房部分面积约,其中包括三个分区:两个95平方的机房、一个150平方的机房。这三部分之间靠玻璃墙隔断,之间还有门。其余面积是办公用。打算采用FM200气体灭火。如果采用有管网系统,那么该设几个防护区好?两个95平方的机房是否可以采用预制灭火系统,而大机房才使用有管网系统?