盘管开机时冷冻水管震动厉害怎么办?
盘管开机时冷冻水管震动厉害怎么办?
刚完工的项目
安装盘管95台,其中的一台开利8#机
每次开机二通阀打开时回水管即产生震动很厉害
震动持续1分钟左右
请教有何高招能化解?
在此先谢谢指点
发布于
2006-06-28 13:53:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
53qiuxuan
嗯,我覺得還是水管裡面有空氣未排空,
因為我也遇到過這個問題,
後來檢查了好多次,
最後發現自動釋氣閥位置不夠理想.
後來改在最高點加裝了自動釋氣閥
和調整補水箱入水位置和管徑後,
情況就完全沒有了.
2006-06-30 17:45:30
来自 PC
评论
举报
jdlq
是的,是电动二通阀,也曾怀疑是二通阀有问题并进行更换了
问题还是存在
希望有更多DX共同来探讨帮助解决问题,并能给大家在以后施工
避免类似问题的存在。谢了:)
2006-06-30 03:25:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jdlq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 449 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
因為我也遇到過這個問題,
後來檢查了好多次,
最後發現自動釋氣閥位置不夠理想.
後來改在最高點加裝了自動釋氣閥
和調整補水箱入水位置和管徑後,
情況就完全沒有了.
问题还是存在
希望有更多DX共同来探讨帮助解决问题,并能给大家在以后施工
避免类似问题的存在。谢了:)