土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。
请问一下,如何保证空调房间正压值,比如5~10Pa。
新风量与排风量怎么样个关系,不能仅仅说排风量小于新风量,有个相对精确的说法,比如如何计算?

全部回答(22 )

  • daerba88
    采暖通风与空气调节设计规范中P278,6.1.3说明中,说若保持5Pa正压,相当于门窗缝隙压出的风速为2.85m/s。若室内保持正压为10Pa时,舒适性空调新风量约为1.0~1.5次换气次数。
    2011-09-06 19:35:06 来自 PC 评论 举报
  • 大虾大虾
    感谢分享。。。。。。。。。。。
    2015-09-16 08:43:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10