请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?
请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?
请问那位大师有加油站的防雷设计说明呀?能发一份来吗?我正在做一个加油站的防雷设计,因为以前没做过,急求一份说明,请各位大师帮帮忙,如果有请发到
191313928@QQ.com
,小弟不胜感激!谢谢了!!!
发布于
2011-09-04 11:41:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yangpeng2013yang
北方郎 发表于 2011-9-5 13:45 供参考:1.站房罩棚设三级防雷,电源重复接地.防雷接地.防静电接地.信息系统接地等共用接地装置接地电阻不 …还有单独写防雷设计说明的必要么
2014-08-18 17:26:18
来自 PC
评论
举报
北方郎
供参考:
1.站房罩棚设三级防雷,电源重复接地.防雷接地.防静电接地.信息系统接地等共用接地装置接地电阻不大于4欧姆,实测不满足要求时补打接地极.
2.配电室、营业室设等电位端子箱 作法见02D501-2。
3.电源进线、电缆电视进线设防电涌装置。
5.工艺输油管线按GB50156-2002做防静电接地。