土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于漏电断路问题

关于漏电断路问题

发布于:2011-09-04 07:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电磁式漏电断路和电子式漏电断路器区别。那种可靠性和抗干扰好。有没有技术数对比。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z.j1230
    z.j1230 沙发
    简单的说电磁式不受电源参数影响,所以其抗干扰能力较强。具体可以把施耐德或ABB的样本拿着看看
    2011-09-04 14:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电子式的需要用电源,万一电源一相接地(和N短路)就有漏电拒动的可能存在,这种可能性存在33%以上!电磁式就没有这种可能。
    2011-09-04 08:09:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。