关于办公楼给水加压,求教
关于办公楼给水加压,求教
某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
发布于
2003-06-29 21:15:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
lyq13661108431
检查一下系统的防倒流装置,是不是出现了故障;系统有没有旁通装置,若有请检查一下。
2008-08-24 14:01:24
来自 PC
评论
举报
jb-wjgs
高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。
2008-08-22 17:55:22
来自 PC