土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:快速响应早期抑制喷头

请教:快速响应早期抑制喷头

发布于:2003-06-29 17:48:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。
请教:
1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。
2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?
3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。
4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。
谢谢,希望能够得到大虾的重视。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sdmzq
    sdmzq 沙发
    快速响应早期抑制喷头

    [ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-9-27 04:03 编辑 ]
    2003-07-11 02:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • yinchunxi
    yinchunxi 板凳
    谢谢楼上二位卓见,本人顿开毛塞。
    用环状管网的确是一个挑战。
    2003-06-30 08:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

联体塔式住宅消防管是否连成环装?

二类塔式住宅,高规允许设一根立管,如果多幢联体建盖,屋顶消火栓管道是否要连成环状管网?

回帖成功

经验值 +10