土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 二元复叠回油故障原因及处理方法

二元复叠回油故障原因及处理方法

发布于:2011-09-03 22:00:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
欢迎各位师傅踊跃发表各自的专业技能进行讨论。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    呵呵;这个问题说起来很简单;但是做起来就很困难啦;超低温机组的系统配置;本来就很复杂;对于设备进入低温的状态下;回油的问题;却是成啦一个很关键的主要问题;假如设备不回油;就意味着压缩机很快就会损坏;;;
    2011-09-13 09:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    用高压排气定期回油
    2011-09-10 16:13:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于让R22和R410A的沸点问题!

R22和410的沸点一样吗?除了410有环保特性以外还有其他不一样吗?

回帖成功

经验值 +10