土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热系统压力的问题

关于供热系统压力的问题

发布于:2011-09-03 15:56:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!!

[ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 牢牢闹钟
    牢牢闹钟 沙发
    1.单位错了,应该是KK帕,即MPa
    2.压力表有可能不准
    2011-09-06 15:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • ceecaiying
    ceecaiying 板凳
    第二个站正常,第一个站压差过大,管路有阻力大的地方,有可能是管道堵塞,也有可能是阀门未完全开启。
    2011-09-05 12:52:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么确定采暖循环泵的扬程和流量

请老师帮助;怎么确定采暖循环泵的扬程和流量

回帖成功

经验值 +10