土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于低压断路器的问题?

关于低压断路器的问题?

发布于:2011-09-03 14:39:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一次遇到一个低压断路器(三相四极的),断开断路器,用摇表测下口C相与N相绝缘为零。谁有这种断路器的内部接线图给参考一下?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hefuquan
    hefuquan 沙发
    还没注意到这个问题呢,今天又长见知识了。
    2011-09-09 08:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    漏电保护的工作电源接在C相和N线上了(一般漏电开关都是如此配置),楼主是用摇表测量的,如果用万用表电阻档测量C、N,此处就不会为零了,但是应该有电阻值。
    2011-09-03 20:31:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器与电缆的配合问题

设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑

回帖成功

经验值 +10